* STEEL CHANNEL에 사용하여 주위의 습기 및 부식성 가스에 특히 강하다.
( UL 규격에 따른 용해 염분에서 1200시간 시험 통과)
* 상하면에 알루미늄판 사용으로 HYSTERISIS 및 EDDY CURRENT손실을 방지해줌
BUSWAY는 연결부위가 많으므로연결부위에 EZ JOINT PAK을 사용하여 연결하는 구조이며 문제가 발생되었을 때 좌,우로 분리가 가능하여문제점 CHECK 에 용이하다. 연결 BOLT는 VISI-TITLE JOINT BOLT(TORQUE INCATING)를 사용하여 균등한힘으로 연결할 수 있게 되었다. 따라서 유지보수비용을 절감할 수 있다.
BUSWAY의 용량에 50%에 해당하는접지 BUS가 내장되어 있다. PLUG-IN UNIT 장착시에 연결이 자동으로되므로 별도의 CABLE로 연결할 필요가 없다. 장비에서 접지선을 PLUG-IN UNIT 단자에연결하면 된다.
장비위치의 변동이나 증설로 인하여 PLUG-IN HOLE이 많으면 좋다. BUSWAY 3M 기준으로 10개의 HOLE이 있다. 15A -1600A MCCB를 자유롭게 부착이 가능하다. 따라서 제품의 신규교체를 줄일 수 있고 유지보수 비용을 절감할 수 있다.
MCCB용량은 15AMP~1600AMP 까지 다양하게 있으며 별도의 장치없이 장.탈착이 자유롭다. 또 INTERLOCK 장치가 되어 있어 전원이 투입된 상태에는 DOOR 의 개폐를 할 수 없게 안전장치가 되어 있다. 접지 단자가 내부에 내장되어 있다. BUSWAY 전류 용량에 구분없이 설치가 가능하며 PLUG-IN UNIT의 교체가 자유롭다.
BOLT의 머리가 2개의 구조로써 BOLT상부의 구조로써 BOLT 상부의 머리가 부러질때까지 붉은색의 LABLE이 인출되고, 감독자는 BUS 연결위 수량만큼의 붉은 LABLE을 설치자에게서 넘겨받음으로서, JOINT가 적절히 되었음을 확인할 수 있는 구조임.